Inviato: Lun Giu 14, 2010 11:04 pm Oggetto: calcolo impianto frigo |
|
|
allora ho una cella in muratura da 2,4x4,3x2.6h (conservazione carne)
gia ci sono 2 evaporatori statici da 2,4x80h
io vorrei mettere solo un compressore che faccia funzionare tutti e 2 evapooratori .non so se caricare tutto a 404 o a 134.fatemi sapere che compressore dovrei mettere
a primo impatto penso un compressore da 3 hp |
|
Top |
|
|
mauri Site Admin
Registrato: 29/04/07 16:49 Messaggi: 130
|
Inviato: Mer Giu 16, 2010 8:08 pm Oggetto: |
|
|
Tutto questo mi pare un pò vago per eseguire un calcolo sicuro della potenza necessaria, cioè
Citazione: |
già ci sono 2 evaporatori statici da 2,4x80h |
qui manca una misura poi quanti ranghi ha ogni evaporatore? diametro dei tubi?, oppure ancora meglio quanti son i watt di resa di ogni evaporatore per un certo tipo di gas?
Citazione: |
non so se caricare tutto a 404 o a 134 |
Un evaporatore ha una resa diversa in base al gas usato e alla sua temperatura di evaporazione...
Senza informazioni non so che dire _________________ L'uomo forte ama sentire l'acqua sulla pelle!
L'uomo furbo usa l'ombrello! |
|
Top |
|
|
ingvix
Registrato: 28/10/10 17:05 Messaggi: 2
|
Inviato: Gio Ott 28, 2010 5:30 pm Oggetto: |
|
|
Gli evaporatori hanno uno spessore di 14cm??
Il 3hp è un pò risicato soprattutto se usi un compressore ermetico, inoltre bisognerebbe capire a che distanza viene montato.
Per quanto riguarda il freon ti consiglio R404A. |
|